有无懂行大佬帮忙看看,小区换热站面板数据是否正常?
冻死了还要跟物业扯皮
面板显示:
一次网供水温度 55℃
一次网回水温度 40℃
一次网供水压力 0.127Mpa
一次网回水压力 0.108Mpa
二次网供水温度 45℃
二次网回水温度 40℃
目前小区供暖情况糟糕,入户分水器处,进水管有温度,回水管没温度。室温13℃-16℃
-
暖气放过气了吗?
9个月前 -
他面板給了溫度, 但描述中說沒有溫度, 感覺像是根本沒進水或者溫度指示出了問題
9个月前-
雜質多的水, 水管稍微細一點, 就容易在彎道凝結成塊
-
那就要看當初的水道設計了
-
不会的,如果说这种情况是我一家,那我家有问题。小区好多业主都是这情况,就应该不是管子堵了
-
家裏面某個地方堵了, 只要疏通的壓力稍微高一點, 那麽以這種連接方式連接的水流會優先走其他地方
-
我的感覺是這樣的, 可能去檢查一下出水管, 説不定都沒水
-
业主委员会都没有,物业就是一本子烂账,啥都不公示
-
光闹呢。小区有个5000户吧
-
面板沒啥問題, 但顯然不可能沒有問題
-
怎麽感覺是水從某個管子直接回流了
-
这换热站显示的数据对不对
-
-
我这儿室温23度,挺舒服。
9个月前 -
这是什么东西,这么高端
9个月前 -
地暖就正常,散热器就不正常
9个月前 -
清洗过地暖不
9个月前 -
1、去看看一网的流量,是不是流量不足,就是阀门没全打开。
2、你们小区应该分高低区,看看高低区的压力分别是多少。最高层是多少层,可以推出来压力是多少(一般这种自控的不会出这个问题)
3、二网楼内竖井里面高低区的最高层有放气阀,老小区放气阀可能不排气了。一网在换热站内,也有可能排气阀没打开。9个月前 -
你这一次网压力是不是不太对,是不是有点小。但是看到二次网的进回水温度好像也正常。😂
9个月前 -
楼层末端不热还是 连片不热 或是间隔不热。单个楼不热还是多楼不热?找供暖上级单位啊 找物业干啥
9个月前 -
草 西门子WinCC
9个月前 -
还得有热力环境监测单位,去请人取证。全国最低都18度
9个月前 -
是不是进水管的三通阀没切换?
9个月前 -
上位机咋可能看的出来,看看有没有办法看到温度的历史趋势
9个月前
那是管道堵了?
放过了,滤网也清理了,年年不热,年年扯皮